Sonstiges CP-Chipsatz SIMATIC COM PROFIBUS V5.1 SP2 HF3 und SIMATiC FIELD PG

KN-Oliver

Level-1
Beiträge
112
Reaktionspunkte
25
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

in der nun vergenenden Woche hatte ich das Vergnügen eine defekte S5-95U (6ES5095-8ME02) mit SINEC L2 DP Schnittstelle zu ersetzen. Ich musste Änderungen am SPS-Programm vornehmen und nach dem Kopiervorgang vom AG auf das EEPROM blieb die SPS in STOP.

Nun zu meinem Problem. Ich habe dann eine virtuelle Maschine mit dem Betriebssystem Windows XP aufgesetzt. COM PROFIBUS installiert und wollte die PROFIBUS Schnittstelle konfigurieren. Leider musste ich feststellen, dass der CP5711 des aktuellen FIELD PG M6 von der COM PROFIBUS nicht unterstützt wird. Wir hatten zwar noch ein älteres PG mit CP5611 Chipsatz und ich konnte die S5-95U zum laufen bekommen jedoch ist das PG kurz vorm sterben.


Daher nun meine Frage. Gibt es Produkte, evtl von Drittherstellern, die es ermöglichen COM PROFIBUS auf einem aktuellen PG (natürlich in einer VM) zu betreiben?


Viele Grüße
Oliver
 
Hallo,

in der nun vergenenden Woche hatte ich das Vergnügen eine defekte S5-95U (6ES5095-8ME02) mit SINEC L2 DP Schnittstelle zu ersetzen. Ich musste Änderungen am SPS-Programm vornehmen und nach dem Kopiervorgang vom AG auf das EEPROM blieb die SPS in STOP.

Nun zu meinem Problem. Ich habe dann eine virtuelle Maschine mit dem Betriebssystem Windows XP aufgesetzt. COM PROFIBUS installiert und wollte die PROFIBUS Schnittstelle konfigurieren. Leider musste ich feststellen, dass der CP5711 des aktuellen FIELD PG M6 von der COM PROFIBUS nicht unterstützt wird. Wir hatten zwar noch ein älteres PG mit CP5611 Chipsatz und ich konnte die S5-95U zum laufen bekommen jedoch ist das PG kurz vorm sterben.


Daher nun meine Frage. Gibt es Produkte, evtl von Drittherstellern, die es ermöglichen COM PROFIBUS auf einem aktuellen PG (natürlich in einer VM) zu betreiben?


Viele Grüße
Oliver

Deine Frage kann ich leider nicht beantworten. Aber ein älteres PG von Siemens mit Windows XP ab Werk im Top-Zustand hätte ich ggf. günstig abzugeben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Oliver,

Evtl wäre ja ein Neues Pg mit S5 support was für dich? Hatte ich noch nicht in der Hand, wäre aber Original mit Support von Siemens. Evtl kann hier ja noch etwas dazu sagen.


Gruß Tia
 
Hallo Oliver,

Evtl wäre ja ein Neues Pg mit S5 support was für dich? Hatte ich noch nicht in der Hand, wäre aber Original mit Support von Siemens. Evtl kann hier ja noch etwas dazu sagen.


Gruß Tia

Das ändert nix.
Da hast du auch keinen anderen Profibus Chipsatz drin.
Com Profibus V3.x hab ich auf einem M5 mit S5-Unterstützung auch nicht zum Laufen bekommen.
 
Das ändert nix.
Da hast du auch keinen anderen Profibus Chipsatz drin.
Com Profibus V3.x hab ich auf einem M5 mit S5-Unterstützung auch nicht zum Laufen bekommen.

Genau so sieht es aus.. *ACK*

COM PROFIBUS unterstützt nur bis CP5611. Leider finde ich auf den Siemens Support Seiten keine Information über den verwendeten Chipsatz für den PROFIBUS. Falls es keine Lösung von einem Drittanbieter gibt werde ich dann bei unserem Reparaturdienstleister ein überholtes PG mit CP5611 Chipsatz anfragen.
 
Zurück
Oben