Bei der Inst. des CP5511 gibt es leider Probleme da es auf den bereits
belegten IRQ18 gelegt wird.
Die Siemens Hilfssoftware ist wirkungslos (habe die Suchfkt. genutzt und
alle wichtigen Threads gelesen)
Wie es ausschaut gibt es keine Möglichkeit den CP5511 zum laufen zu bringen.
Ein CP5512 funzt ohne Probleme.
Wir haben hier aber (2 Personen) 3x5511 und nur einen 5512.
Bei meinem Kollegen (HP 8710p) besteht das Gleiche Problem, nur hatte er es noch nicht gemerkt, da er von Anfang an den CP5512 gesteckt hat.
Wir haben jetzt also 3x5511 rumliegen ohne das wir diese nutzen können.
Kann mir mal einer erklären warum das HP immer auf den IRQ18 mappt?
Liegt das am BIOS oder ist das ein Windows-Problem?
Es muß doch eine Lösung möglich sein!
Ein Anruf bei HP brachte ungefähr soviel ein wie ein Besuch der Toilette.
Viele Business Notebooks (auch neue) bieten diesen Steckplatz noch. Das Problem ist eher, dass die Karte nicht gerade freundlich im Umgang mit Hardwareressourcen ist. Entweder also ein neues CP kaufen oder auf NETLinks umsteigen.
Ich glaube ich habe damals nach intensiver Recherche bei Microsoft nen
Hinweis gefunden das es mit 16-Bit Karten zu Problemen kommen kann und
wie man diese löst.
Wo genau kann ich dir nach1,5 Jahren nicht mehr sagen.
ich habe mir die INF-Datei des Treibers (V6.5) angepasst und damit den CP5511 in verschiedenen Notebooks unter WinXP Prof. zum laufen bekommen ohne zusätzliche Registry-Eingriffe.