Step 7 CPU 1512SP f-1 PN GSD Datei für Simatic Manager

run-away-train

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen

Für einen Umbau benötige ich eine CPU - CPU Kommunikation zwischen einer S7-1512-SP F1 (6ES7512-1SK01-0AB0) und einer S7-400 mit CP (GK7443-1EX30-0XE0).
Es gibt das TIA Projekt und das Simatic Projekt.

Ich dachte ich nehme eine GSD-Datei in jedes Projekt der anderen CPU.

Ist das Vorgehen richtig?

Wo finde ich die GSD Datei?



Danke im Voraus
 
GSD impliziert i-Device, eine solche kannst du selber im entsprechenden projekt exportieren
Denke aber CPU-CPU Kommunikation ist nicht i-Device sondern S7 Kommunikation und da braucht es keine GSD Dateien, lediglich Verbindungsprojektierungen (Unspezifische Verbindung)
 