vierlagig
Level-1
- Beiträge
- 9.882
- Reaktionspunkte
- 2.021
-> Hier kostenlos registrieren
Was man sich manchmal wünscht, das Löschen des Diagnosepuffers, macht diese CPU ungewollt!
Darüber hinaus verdreht die CPU Peripherie Daten!
Eine offline projektierte 32 DI wird in der online-Sicht zu einer 16 DO ... (screenshots)
Hardware: 6ES7 313-1AD03-0AB0
original Firmware: V1.1.0
in Folge des Fehlers und der Hoffnung, es würde etwas bringen auf V1.2.1 gebracht - nischts!
solange Spannung vorhanden ist, werden Einträge im Diagnosepuffer gespeichert, nach Netz AUS und EIN ist der Diagnosepuffer, bis auf die Anlaufinformationen LEER.
In einem Akt der Verzweiflung habe ich schon die Pufferbatterie gewechselt, auch wenn ich weiß dass der Diagnosepuffer nicht davon abhängig ist ... dementsprechend sah auch das Ergebnis dieser Aktion aus - nischts!
und nu? hat diese CPU noch ein zweites Leben?
also konkret: einschicken oder wegwerfen?
oder hat jemand von euch noch nen genialen Trick?
Darüber hinaus verdreht die CPU Peripherie Daten!
Eine offline projektierte 32 DI wird in der online-Sicht zu einer 16 DO ... (screenshots)
Hardware: 6ES7 313-1AD03-0AB0
original Firmware: V1.1.0
in Folge des Fehlers und der Hoffnung, es würde etwas bringen auf V1.2.1 gebracht - nischts!
solange Spannung vorhanden ist, werden Einträge im Diagnosepuffer gespeichert, nach Netz AUS und EIN ist der Diagnosepuffer, bis auf die Anlaufinformationen LEER.
In einem Akt der Verzweiflung habe ich schon die Pufferbatterie gewechselt, auch wenn ich weiß dass der Diagnosepuffer nicht davon abhängig ist ... dementsprechend sah auch das Ergebnis dieser Aktion aus - nischts!
und nu? hat diese CPU noch ein zweites Leben?
also konkret: einschicken oder wegwerfen?
oder hat jemand von euch noch nen genialen Trick?