woher weisst Du, dass Du 100 Flanken pro Minute hast?
Im System Manager kann man dies nicht erkennen. Da ist die zeitliche Auflösung zu schlecht.
Ich denke eher, dass Du wirklich diese 490 Flanken in 10s hast.
Woher kommt der Eingang?
@Münchnerjunge
Dann kann man auch gleich die Zählerbausteine CTU bzw. CTD benutzen.
Ansonsten, wie Pippen richtig erwähnt, der Signalverlauf in der Online Ansicht hat eine zu geringe zeitl. Auflösung. Wenn du dein Signalverlauf genau betrachten willst, kannst du mit dem Scope arbeiten (TwinCAT Measurement).