Guten Abend,
TIA inkl. Startdrive, dazu noch Starter inkl. Hardwareerweiterungen habe ich jetzt installiert bekommen.
Ich habe heute als Anfänger versucht, unseren neuen FU CU250S-2PN inkl. PM240 zu parametrieren. Als Manual habe ich die Anleitung für unseren alten FU G120 FU240S mit der Classic Variante von Siemens.
Es soll der FU mit einer Siemens 314 C 2DP/PN über ein Telegramm gesteuert werden. Es werden keine Drehzahlgeber verwendet. Der Drehzahlsollwert wird in der SPS vorgegeben und an den FU übertragen.

Dabei stellen sich bei mir in TIA folgende Fragen:
1.) Wo stelle ich die Befehlsquelle im FU auf Feldbus+Analogsollwert, so dass die Daten von der SPS empfangen werden?
2.) Ich kann beim FU zwischen verschiedenen Telegrammtypen wählen. Wo ich ich den Addressbereich des Telegramms einstellen.
Z.B. PEB256 und PEB257, so dass diese Adressen in der SPS-Programmierung verwendet werden können?
Im TIA finde ich PZD (Prozessdatenbereiche) in Standardtelegramm, aber wo kann da die zugehörige SPS Adresse eingestellt werden?

3) Kennt jemand von euch eine gute Anleitung/ Manual, wie ich in TIA eine SPS mit dem FU verbinde und beide Anlagen parametrieren kann?

Kämpfe mich gerade durch verschiedene Tutorials von Siemens und hoffe, dort fündig zu werden:
http://w3.siemens.com/mcms/mc-drive.../sinamics-g120/Seiten/einfach-einsteigen.aspx

Kürzel:
STW: Steuerwort 1 (meist auf PZD 1)
HSW: Hauptsollwert (meist auf PZD 2)
ZSW: Zustandswort 1 (meist auf PZD 1)
HIW: Hauptistwert (meist auf PZD 2)
DDS: Drive Data Set
CDS: Command Data Set
PZD: Prozessdaten
Parameter-Kennung-Wert: PKW
Prozessdatenbereich: PZD
Auftrags- bzw. Antwortkennung: AK
Kippbit für spontane Meldungen: SPM
Parameternummer: PNU
Parameterindex: IND
 
Bild Anleitung.jpgEigenes Bild.jpgDSC_0029.jpg

Bei den Bildern sieht man, was ich meine. In der Anleitung (links) findet man der Geräteübersicht die Eingangs und Ausgangsadressen im Telegramm. Bei unserer Konfiguration (rechtes Bild) gibt's keine Adressierung und keinen Ort, wo ich das Telegramm einfügen kann. Ganz rechts findet sich ein Bild von der Option zyklischer Datenaustausch. Dort ist das Standard Telegramm 1 angeben. Man kann dort zusätzlich Zusatzdaten Istwert, Zusatzdaten Sollwert und Safety Telegramm hinzufügen.
Mir fehlt aber die Information, wie die SPS das Steuerwort und den Sollwert auf den Antrieb übergeben kann.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

1.) in der Parametrierung des Antriebs , dazu im Projektbaum unter dem CU250 doppelklick auf Parameter -> Inbetriebnahme-Assistent, dort wirst du dann weitergeführt und kannst dann auch die Sollwertquellle einstellen
2.) Der Antrieb schein noch keiner CPU zugeordnet zu sein
in der Netzsicht bei dem Antrieb auf "nicht zugeordnet" klicken und die PLC Schnittstelle auswählen
dann Gerätesicht des Antriebs und die Eigenschaften -> zyklischer Datenaustausch -< Istwert und Sollwert da stehen dann die Adressen
3.) Anwendungsbeispiele:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/70155469
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/61450312
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/64877108

Gruß
Christoph
 
Zuletzt bearbeitet:
DSC_0030.jpgVielen Dank. Schau sofort nach. Das war das, was ich zwei Tage gesucht habe. Da TIA bei mir unglaublich langsam arbeitet, haben die Klicks auf die Zuordnung erstmal nichts bewirkt. Musste nur eine halbe Minute warten, bis ich die Verbindung erstellen konnte.
Nochmals herzlichen Dank,
jetzt geht's mit den Anleitungen weiter.
 