CX9240 (Linux) mit Control-Panel als VISU?

Habe die Webseite jetzt bei der Start Url hinterlegt und bekomme jetzt den Fehler aus dem Bild in der Debugkonsole. Hat jemand eine Idee wie ich das lösen kann?

Ein IFrame aufruf über TF2000 wird von der Seite blockiert
 

Anhänge

  • 20260511_074806.jpg
    20260511_074806.jpg
    2,8 MB · Aufrufe: 20
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das sieht so aus als ob deine Sprach/Regionseinstellung im BSD-System mit dem dem TF2000-Projekt nicht passt.
Ich kenne die beiden Dateien TcHmiSrv.Language.<xx>.json file für en und de im Projekt (auf der Server und im Projekt für die TE2000).

Was sagt also BSD als Spracheinstellung? Und was nutzt du im Projekt.
Und klappt es innerhalb der Entwicklungsumgebung mit der TE2000 und was gibt es dort für Dateienen.
 
Die Abfrage mit echo $LANG ergibt C.UTF-8
Ich bin noch nicht wirklich dahinter gekommen wie ich die Sprache umstellen kann. Wenn dazu jemand einen Tipp hat wäre ich sehr dankbar.
 
Hallo!

Lösung des Problems --> die /.shrc vom angelegten TF1200 User muss umgeschrieben werden dann übernimmt der Browser die
Einstellungen.
 
Zurück
Oben