Moin,
wir haben ein Danfoss FC302 Umrichter an einer S7 315C-2DP (V1.0.0) per Profibus DP (1,5Mbit).
Solange wir in der HW-Konfig den PPO-Typen mit "word consistent" auswählen, funktioniert die Ansteuerung wunderbar.
Nun will ich aber über PPO-Typ 5 nebenbei Parameter ändern. Mit "PPO-Type 5 word consistent" kann ich zwar über das FC-Profil den FU & Motor steuern, aber sobald ich auf dem PCA-Kanal einen Parameter ändern will, geht die CPU sofort auf "Stopp" mit "Peripheriezugriffsfehler".
Mit "PPO-Type 5 module consistent" passiert dasselbe, sobald ich per FC-Profil in den FU schreibe um ihn zu starten.
Mit PPO-Typ 1 kann ich mit "word consistent" und "module consistent" zumindest steuern. Aber sobald ich, selbst wenn es nur "0" ist, in den PCA-Kanal schreibe, geht die CPU auf Stopp.
Laut Handbuch wird zur Parameteränderung "module consistent" benötigt. Was ist das Problem bei "module consistent" bzw. was muss man beachten, damit es funzt?
Habe mir die "PCA blocks" von Danfoss runter geladen. Leider ist der FB geschützt aber in der HW-Konfig nehmen die auch "word consistent" und PPO-Typ 1.
Vielen Dank.
wir haben ein Danfoss FC302 Umrichter an einer S7 315C-2DP (V1.0.0) per Profibus DP (1,5Mbit).
Solange wir in der HW-Konfig den PPO-Typen mit "word consistent" auswählen, funktioniert die Ansteuerung wunderbar.
Nun will ich aber über PPO-Typ 5 nebenbei Parameter ändern. Mit "PPO-Type 5 word consistent" kann ich zwar über das FC-Profil den FU & Motor steuern, aber sobald ich auf dem PCA-Kanal einen Parameter ändern will, geht die CPU sofort auf "Stopp" mit "Peripheriezugriffsfehler".
Mit "PPO-Type 5 module consistent" passiert dasselbe, sobald ich per FC-Profil in den FU schreibe um ihn zu starten.
Mit PPO-Typ 1 kann ich mit "word consistent" und "module consistent" zumindest steuern. Aber sobald ich, selbst wenn es nur "0" ist, in den PCA-Kanal schreibe, geht die CPU auf Stopp.
Laut Handbuch wird zur Parameteränderung "module consistent" benötigt. Was ist das Problem bei "module consistent" bzw. was muss man beachten, damit es funzt?
Habe mir die "PCA blocks" von Danfoss runter geladen. Leider ist der FB geschützt aber in der HW-Konfig nehmen die auch "word consistent" und PPO-Typ 1.
Vielen Dank.