WinCC Darstellung E/A-Feld

dirknico

Level-2
Beiträge
238
Reaktionspunkte
14
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich möchte die Darstellung eines E/A-Feldes anpassen.

Habe ein E/A-Feld (Feld2) erstellt und dieses mit Grenzwerten versorgt.
Diese möchte ich bei Eingabe angezeigt bekommen (wie in Feld1).

Zusätzlich hätte ich gerne den "schwarzen Eingabestrich" aus diesem Feld verbannt.

Leider finde ich nirgendwo irgendwas wo ich dies ändern könnte.
 

Anhänge

  • Feld1.jpg
    Feld1.jpg
    5 KB · Aufrufe: 45
  • Feld2.jpg
    Feld2.jpg
    1,5 KB · Aufrufe: 45
Die Grenzwerte lassen sich über die Eigenschaften "LimitMin" und "LimitMax" des EA-Feldes auslesen (z.B. GetProbDouble(pic, obj, "LimitMin") ) und an andere Text oder EA-Felder übertragen. Entweder du baust dir deine Grenzwertausgabe aus mehreren EA und Textfeldern zusammen, oder du realisierst es mit einem einzigen Text- oder EA-Feld in das du über ein Script den kompletten Text aus Unter- und Obergrenze einträgst. Wenn du das öfters benötigst, dann bietet sich die Verwendung eines Faceplate-Typs dafür an.

Das Verhalten mit dem Unterstrich bei der Eingabe lässt sich meines Wissens nach nicht anpassen. Über ändern des Attributs "Löschen bei Neueingabe" sieht es etwas anders aus, aber macht es nicht viel besser. Mir gefällt das bei anderen Systemen auch besser, aber es lässt sich damit leben.
 