Hallo!
Habe ein Problem beim Übertragen einer Rezeptur.
Nach dem hochfahren des OPs ist übertragung möglich, aber danach ist keine weiter Übertragung möglich (Fehler 252 Funktion nicht ausführbar).
Sollte eigentlich mittels Schnittstellenbereich über Rückmeldebits eine erneute Übertragung möglich machen. Allerdings ist mir das bisher nicht gelungen.
Du musst Das Synchronisationsbyte im Schnittstellenbereich bearbeiten
Beispiel: Schnittstellenbereich ab DB20.DBB0
L DB20.DBB 3 // Synchronisationsbyte..
T MB 203 // .. im Schnittstellenbereich
U M 203.0 // Wenn Datenfach gesperrt..
U M 203.3 // .. und Übertragung beendet
S M 203.2 // dann nach Überprüfung Datensatz fehlerfrei setzen und
R M 203.1 // Datensatz fehlerhaft rücksetzen
R M 203.0 // Datenfach freigeben
U M 203.7
R M 203.7
L MB 203 // in Schnittstellenbereich schreiben
T DBB 3