TIA Datentyp DT durch DTL ersetzen

Genetukk

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo. Ich wollte aus einem Programm welches ursprünglich mit einer S7-1500 programmiert wurde ein Teil für ein neues Projekt verwenden. Das neue Projekt ist sehr klein und sollte daher um Kosten zu sparen mit einer S7-1200 verwirklicht werden. Problem ist nun, das der Teil aus dem Projekt den Datentyp DT verwendet welcher bei der S7-1200 nicht vorhanden ist. Meine Frage ist ob ich nun an allen Stellen wo ich DT habe DTL einsetzten kann da der DT ja als Einzelvariable aufgebaut ist und der DTL ja eher was Struct mäßiges hat.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
1722001943398.png
Ich denke dieser Systemteil wäre dort am Interessantesten da ich dort meine Zeit in einem DB anlege. An anderen stellen übertrage ich ledigtlich die Zeit für z.B. Sonden Auslesezeiten. Ich zeige diese aber auch auf einem HMI an
 
Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist DT ein Datentyp, der schon auf der 300er vorhanden war, während DTL genauer ist und auf 1200 und 1500 läuft. DTL verwenden hat also Zukunft.
Wo im Einzelnen Konfikte oder Darstellungsprobleme auftreten, hängt von Deiner Applikation ab, aber die Richtung stimmt. In Zeile 6 kannst Du ja dann die Wandlung streichen.
 
Zurück