Hallo zusammen,

gibt es eine Möglichkeit Datum und Uhrzeit vom OP als Zeitstempel zu erfassen?

Beispiel:
Wenn M0.0 1=Signal bringt sollte das Datum und die Uhrzeit erfasst werden, und im OP angezeigt werden.

Projektiert ist das OP37 ( 6AV3637-1ML00-0BX0 ) mit Protool. Als Steuerung ist eine Siemens S5 ( CPU948 ) vorhanden.

Hat jemand Vorschläge, für eine solche Aufgabe?

Im voraus vielen Dank.
 
Hallo PN/DP,

Es sollte so sein das das Datum und Uhrzeit in eine Feld im OP ausgegeben werden kann. Wenn möglich!
 
mit einem op37 wirst du das so nicht hinbekommen.

anderer ansatz.
mit dem merker 0.0 speichserst du die zeit der cpu in eine/mehrere variable die du dann am panel anzeigst.
damit panel und cpu die gleich zeit haben, kannst du das über aufträge sysnchronisieren.
auftrag 14=uhrzeit im op stellen, 15=datum stellen.
auftrag 41=datum/zeit aus op ins ag schreiben
 