Hallo, wie mache ich das?
Ich habe zwei DBs erstellt.
Der eine soll Daten an den DPDP Koppler Daten senden.
Der andere soll Daten in den DB empfangen.
Der DPDP Koppler hat die Profibus Adresse 5. Es ist eine S7-315 2DP als CPU vorhanden.
Nun soll der Datenaustausch über SFC14/15 stattfinden. Aber wie?
Der E/A Bereich des Kopplers ist E200 64 Bytes lang und der A200 64 Bytes lang.
Wie mache ich das?

Danke im Vorfeld
 
CALL "DPRD_DAT"
LADDR :=W#16#C8 //dez200
RET_VAL:=MW2 //or what ever
RECORD :=P#DB1.DBX 0.0 BYTE 64 //Ziel-DB

CALL "DPWR_DAT"
LADDR :=W#16#C8 //dez200
RECORD :=P#DB1.DBX 64.0 BYTE 64 //Quell-DB
RET_VAL:=MW2 //or what ever

Siehe Handbuch.