1 Kiloohm Pull-Up könnte je nach verwendeter Hardware etwas knapp werden, kenne da E-Karten, die ziehen 20mA am Eingang, da bleiben von den 24 Volt gerade mal die Hälfte übrig. Besser wäre es dann, anstelle des Pull-Up einen 24 V Optokoppler zu setzen und mit der zweiten Hälfte des Optokopplers dann die 24V auf den Eingang zu geben. So oder so sollte der Eingang in der SPS ankommen, evtl. mal den Eingang einfach 1:1 auf einen Ausgang programmieren, dann solltest Du diesen jede Sekunde einmal aufblinken sehen (mit Ausnahme der vollen Minute natürlich). Schnellen Zähler sollte man bei der Unterscheidung von 100ms und 200ms pulsen nicht brauchen. Ob es noch eine andere Möglichkeit gibt beim BC9000 weiß ich nicht, der Wago 750-841 syncronisiert die Uhrzeit beispielsweise mit einem Zeitserver im Internet.