Moin,

ich hab hier eine Anlage mit S7 314C-2 PN/DP und DO 8xDC24V2A Modul

meine Frage:
Warum sind die oberen 4 Ausgänge nicht dauerhaft gesetzt obwohl sie es sein sollten???
Bei den unteren 4 klappt es

habe auf
A0.0 u. A0.1 Ventile für Zyl 1
A0.2 u. A0.3 Ventile Für Zyl. 2

diese werden betätigt und danach wieder ausgemacht. Hardware oder Programm??? warum???

bei A0.4 u. A0.5 Ventile für Zyl. 3 da klappt es !

Programm sieht so aus :

ausfahren 0.4 = NOT -S10 (E1.3) UND Schritt 301 ( M2.0)
einfahren 0.5 = -S10 UND Schritt 301 (M2.0)



Danke
 
Wenn der Schritt aktiv ist (Tippbetrieb 301) UND der Schalter x nicht gedrückt ist muss der Ausgang doch aktiv sein ODER ?????
Unten ist es so also bei Ausgang 0.5 0.6 0.7 0.8

selbe Logik nur andere Impuls Geber
A(0.0 0.1 0.2 0.3) werden aktiv und gehen danach gleich aus

Danke
 
Ohne dein Programm zu kennen,
bin ich mir sicher das der Ausgang 0.0 bis 0.3 wo anders beschrieben wird.
Gib doch mal in der Hardware Konfiguration ein Anderen Adressbereich ein.
 
Hat sich geklärt.... mein Fehler, bei Zyl. 1 und 2 sind Negierte Entlagen als Impulse geber vorhanden die nach aktivierung des Ausganges, TRUE sind und demzufolge den Ausgang wieder ausmachen. Danke euch mehr oder weniger!
 