Woher sollen wir das wissen, ohne dein Programm zu kennen. Du sitzt doch davor und kannst beobachten...
Hast du evtl. die Ausgänge A0.0 und/oder A0.1 mehrfach verwendet?
Wenn der Schritt aktiv ist (Tippbetrieb 301) UND der Schalter x nicht gedrückt ist muss der Ausgang doch aktiv sein ODER ?????
Unten ist es so also bei Ausgang 0.5 0.6 0.7 0.8
selbe Logik nur andere Impuls Geber
A(0.0 0.1 0.2 0.3) werden aktiv und gehen danach gleich aus
Ohne dein Programm zu kennen,
bin ich mir sicher das der Ausgang 0.0 bis 0.3 wo anders beschrieben wird.
Gib doch mal in der Hardware Konfiguration ein Anderen Adressbereich ein.
Hat sich geklärt.... mein Fehler, bei Zyl. 1 und 2 sind Negierte Entlagen als Impulse geber vorhanden die nach aktivierung des Ausganges, TRUE sind und demzufolge den Ausgang wieder ausmachen. Danke euch mehr oder weniger!