Hallo zusammen,
aktuell habe ich ein Gedankenfehler bei der Dimensionierung des Hauptschalters.
Mal angenommen meine Anlage hat 20A pro Strang.
Gewählt wird ein Hauptschalter mit 32A und 11,5kW.
Sind die 32A der maximal Strom pro Strang oder der gesamt Strom?
Nach der Berechnung: 11,5kw/(400*1,73) erreicht man einen Strom von 16,6A.
Nach den 32A wäre mein Hauptschalter richtig dimensioniert, nach den 16,6A eindeutig zu klein.
Hoffe es kann mir jemand bei meinem Denkfehler weiterhelfen
Edit:
Ich füg mal kurz hinzu wie ich es aktuell verstehe ggf. kann es ja wer abnicken oder kritisieren:
Gesamt Strom: 11,5kW/400V = 28,75A
Maximal Strom pro Strang = 32A (sprich die anderen zwei Stränge wären etwas kleiner)
Strom pro Strang bei gleichmäßiger Verteilung : 11,5kW/(400V*1,73) = 16,6A
Nach meinem aktuellen Verständnis, müsste ich bei einem Strangstrom von 20A eine Nummer größer gehen bei dem Hauptschalter.
aktuell habe ich ein Gedankenfehler bei der Dimensionierung des Hauptschalters.
Mal angenommen meine Anlage hat 20A pro Strang.
Gewählt wird ein Hauptschalter mit 32A und 11,5kW.
Sind die 32A der maximal Strom pro Strang oder der gesamt Strom?
Nach der Berechnung: 11,5kw/(400*1,73) erreicht man einen Strom von 16,6A.
Nach den 32A wäre mein Hauptschalter richtig dimensioniert, nach den 16,6A eindeutig zu klein.
Hoffe es kann mir jemand bei meinem Denkfehler weiterhelfen
Edit:
Ich füg mal kurz hinzu wie ich es aktuell verstehe ggf. kann es ja wer abnicken oder kritisieren:
Gesamt Strom: 11,5kW/400V = 28,75A
Maximal Strom pro Strang = 32A (sprich die anderen zwei Stränge wären etwas kleiner)
Strom pro Strang bei gleichmäßiger Verteilung : 11,5kW/(400V*1,73) = 16,6A
Nach meinem aktuellen Verständnis, müsste ich bei einem Strangstrom von 20A eine Nummer größer gehen bei dem Hauptschalter.
Zuletzt bearbeitet: