Hallo zusammen,
ich tue mir gerade etwas schwer mit der Machbarkeit/ Dimensionierung einer geplanten Steuerung für eine zukünftige Anlage.
Wir befinden uns in der Entwicklung eines DWS Systems (Dimensionierung, Wiegen, Scannen). Es handelt sich um Pakete (Durchschnittlich 350mm lang, Mindestabstand Paket zu Paket 600mm) auf einem Förderband (2,6m/s, 600mm Breite). Die Teilanlage besteht aus einem Band (800-1200mm flexible Länge) sowie dem Waagenband (1000mm). Innerhalb der Strecke (1,8-2,2m) soll der DWS Prozess stattfinden. 6600 Pakete pro Stunde (Forderung).
Folgende Informationen müssen vom Paket an einen übergeordneten Server weitergeben werden : Herkunft, Transport ID, Strichcode, Volumen, Gewicht, RFID.
Können wir bei der geplanten Strecke (1,8-2,2m) Schwierigkeiten bei der Zykluszeit bekommen? Welche Siemens Steuerung eignet sich hierfür? Wir befinden uns derzeit noch in der Entwicklungsphase.
Kamera (Cognex Dataman 70/150/260), Waage und Dimensionierung (Mettler Toledo) erfüllen die Spezifikationen für 2,6m/s bei einem Paketabstand von mind. 600mm und durchschnittlich 350mm langen Paketen. Bekomme ich die Daten in der vorhandenen Zeit verarbeitet? Rechnernisch bei 20ms Zykluszeit habe ich 34 Zyklen (1,8m), bei 100ms habe ich ca. 7Zyklen.
Danke!
ich tue mir gerade etwas schwer mit der Machbarkeit/ Dimensionierung einer geplanten Steuerung für eine zukünftige Anlage.
Wir befinden uns in der Entwicklung eines DWS Systems (Dimensionierung, Wiegen, Scannen). Es handelt sich um Pakete (Durchschnittlich 350mm lang, Mindestabstand Paket zu Paket 600mm) auf einem Förderband (2,6m/s, 600mm Breite). Die Teilanlage besteht aus einem Band (800-1200mm flexible Länge) sowie dem Waagenband (1000mm). Innerhalb der Strecke (1,8-2,2m) soll der DWS Prozess stattfinden. 6600 Pakete pro Stunde (Forderung).
Folgende Informationen müssen vom Paket an einen übergeordneten Server weitergeben werden : Herkunft, Transport ID, Strichcode, Volumen, Gewicht, RFID.
Können wir bei der geplanten Strecke (1,8-2,2m) Schwierigkeiten bei der Zykluszeit bekommen? Welche Siemens Steuerung eignet sich hierfür? Wir befinden uns derzeit noch in der Entwicklungsphase.
Kamera (Cognex Dataman 70/150/260), Waage und Dimensionierung (Mettler Toledo) erfüllen die Spezifikationen für 2,6m/s bei einem Paketabstand von mind. 600mm und durchschnittlich 350mm langen Paketen. Bekomme ich die Daten in der vorhandenen Zeit verarbeitet? Rechnernisch bei 20ms Zykluszeit habe ich 34 Zyklen (1,8m), bei 100ms habe ich ca. 7Zyklen.