L lsr Level-2 Beiträge 109 Reaktionspunkte 1 14 September 2006 #1 Hallo zusammen Wie kann ich einen Danfoss 2800er, der über Profibus gesteuert wird, die Drehrichtung über den Bus steuern? Vielen Dank für eure Hilfe. Grüsse aus der Schweiz
Hallo zusammen Wie kann ich einen Danfoss 2800er, der über Profibus gesteuert wird, die Drehrichtung über den Bus steuern? Vielen Dank für eure Hilfe. Grüsse aus der Schweiz
3Scode Level-1 Beiträge 20 Reaktionspunkte 0 14 September 2006 #2 Vlt2800 Bit 15 (Reversing)im steuerwort- für Drehrichtung Parameter 200 muss auf beide Richtungen-eingestellt werden Zuletzt bearbeitet: 14 September 2006
Vlt2800 Bit 15 (Reversing)im steuerwort- für Drehrichtung Parameter 200 muss auf beide Richtungen-eingestellt werden
OP L lsr Level-2 Beiträge 109 Reaktionspunkte 1 14 September 2006 #3 Hat funktioniert. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Gruss Cornel