Dunkermotor und Drehgeber in TIA V17 konfigurieren

Beiträge
5.832
Reaktionspunkte
1.238
Hallo,
ich bin mir nicht sicher, ob der Thread hier richtig aufgehoben ist oder in den Siemens Abschnitt gehört.
Nachdem ich (endlich) die Belegung der Kabel für den Dunker Schrittmotor ST17x16 2A und dem Drehgeber RE 30-3-500 + TI gefunden habe wollte ich ihn nun inbetriebnehmen, scheitere hier aber.
Ich habe in TIA zwei TOs als TO_PositioningAxis hinzugefügt und mit dem jeweiligem F-TM verknüpft, so weit alles gut. Bei den Einstellungen habe ich unter Dynamik-Voreinstellung die Geschwindigkeit auf 1800 gesetzt.
Jetzt zu meinem Problem, ich muss ja irgendwo die Motordaten (Spannung, Strom, usw.) und Geberdaten angeben, nur wo und wie?
 
Vergiss es, habe es gerade gefunden, danke.
Ich hatte zwar RTFM beherzigt, den entscheidenden Punkt aber überlesen. Ich muss unter "Nicht gruppierte Geräte" schauen.
 
Für die Nutzung dieser Website sind Cookies erforderlich. Du musst diese akzeptieren, um die Website weiter nutzen zu können. Erfahre mehr…