Eingangsprozessdaten-Bereich vom IO-Link-Master AXL F IOL8 2H vergrößern

T.M.

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Aufbau:
IO-Link-Master (AXL F IOL8 2H) auf dem Buskoppler (AXL F BK PN XC) über Profinet mit einer 1500er verbunden.

Frage:
wie kann ich den Eingangs-Adressbereich des IO-Link Master vergrößern, sodass die Eingangsprozessdaten der angeschlossenen IO-Link-Devices empfangen werden können?

Im TIA-Portal ist der Ein- und Ausgangs-Adressbereich auf 6Byte begrenzt, obwohl laut Datenblatt genau ab Byte 6 bis Byte 63 die Eingangsprozessdaten hinterlegt sein müssten. Extra Ein- und Ausgangsmodule gibt es für den AXL F IOL8 2H nicht.

1639987463660.png
 
ich habe jetzt einfach das Modul in der GSDML editiert und den Eingangsbereich von 6 auf 64 Byte umgeschrieben und neu in TIA geladen. Hat funktioniert.
 