Ja, und meist auch gegen Masse bzw. Mana...Im Datenblatt zur 1KF02 wird u.A. eine "zulässige Potentialdifferenz zwischen den Eingängen (UCM)" von 2,0V DC genannt.
Was genau ist hier gemeint? Die Spannung wozwischen? Den einzelnen Kanälen?
Da bekommst Du garantiert Probleme. Ich würd da nen Stromwandler einbauen.Angenommen ich möchte die Spannung über einem Shunt messen, der in einem von der SPS nicht galvanisch getrennten Stromkreis liegt, z.B. weil auch PELV.
-> bekomme ich da irgendwelche Probleme, Ausgleichsströme ect?
Die Baugruppe bekommt doch Masse nur über den Rückwandbus, gegenüber dem sie aber angeblich potentialfrei ist?Ja, und meist auch gegen Masse bzw. Mana...
IUch verstehe immer noch nicht, wogegen die maximal 2V UCM nun gemessen werden...Zulässige Eingangsspannung für Spannungseingang U+ (Zerstörgrenze)
max. 30 V dauerhaft
Zulässige Eingangsspannung für Spannungseingänge M+, M-, S- (Zerstörgrenze)
max. 12 V dauerhaft; 30 V für max. 1 s
24V Masse. Und die ist gleichzeitig mit PE verbunden.werden alle M- Eingänge zusammen auf Masse gelegt - aber welche Masse soll das sein?
Schutzleiterpotential?
Zwischen den verschiedenen Eingängen. Wenn Du die nicht auf Masse verbindest, können da halt schnell mal Potentialdifferenzen auftreten...IUch verstehe immer noch nicht, wogegen die maximal 2V UCM nun gemessen werden...
Siemens nimmt nach und nach die älteren Handbücher aus dem Download. Vielleicht wird der Online-Speicher vom SIOS knapp oder zu teuer?Ich hab hier ein AI Modul 331-1KF01-0AB0.
Über die Baugruppe findet man fast nichts - Siemens behauptet aber, das sie kompatible zur 1KF02 ist.
Bei der 331-1KF02 sind Kennlinien für Temperatursensoren dazugekommen.Ich konnte bisher nicht ergründen, worin sich die beiden unterscheiden, wenn nix geändert wurde, warum dann die Umbenennung?
Zwischen den Eingängen. Die Eingänge sind untereinander nicht potentialfrei und wenn die Potentialdifferenz > 2V ist, dann beeinflussen sich die Eingänge gegenseitig. ---> wann immer möglich, die M- der Kanäle miteinander verbinden. Möglichst auch noch mit PE.IUch verstehe immer noch nicht, wogegen die maximal 2V UCM nun gemessen werden...
Gut, das kann ich mir vorstellen.Das mit dem Shunt ist "unüblich".
Naja, wenn die Leistungseite auch nur mit PELV läuft?Man sollte halt schauen, eine ordentliche galvanische Trennung zw. SPS und Leistungsseite zu haben.
Zu Hause mag das ja OK sein, solange es nicht gegen irgendwelche VDE Normen verstößt, da wär ich mir nämlich nicht so sicher...
Das 1KF01 hat einen +-50mV Bereich. Je nach Dimensionierung passt das ja recht gut.Das nächste Problem wird dann sein: Norm Shunt geben 0-60mV aus, mit was (welcher Baugruppe) willst du das in die SPS einlesen?
Ist das eigentlich bei ganz neuen Anlagen immer noch der Fall?mit Normsignalen (0/4-20mA, +-20mA, 0-10V, +-10V wären da so üblich in der Industrie) üben.
Das antiquierte Zeug funktioniert in aller Regel besser und zuverlässiger und ist schneller in Betrieb genommen als das neumodische digitale ZeugIst das eigentlich bei ganz neuen Anlagen immer noch der Fall?
Auf den ersten Blick wirkt es ja ziemlich antiquiert, im digitalen Zeitalter...
Kurze Ergänzung:Das antiquierte Zeug funktioniert in aller Regel besser und zuverlässiger und ist schneller in Betrieb genommen als das neumodische digitale Zeug
pauschal: ein bis zehn Signale sind analog besser, ab 10 Signalen kann man über digitale Übertragung nachdenken...
Analog hat man halt den Vorteil, dass man auch mal was messen kann. Digital in Software ist man in der Regel blind, warums nicht geht...
Was hast du denn in der HW Konfig parametriert? PT100 oder PT100 Klima?Wenn ich Gleitpunkt einstelle verändert sich allerdings nichts, es sind dann auch nicht 21,95 sondern immer noch 2195.