[EPLAN 2026 upd3] Frage zur Funktionsschablone in Verbindung zum Makro

rostiger Nagel

Forums-Knochenbrecher
Teammitglied
Beiträge
18.416
Reaktionspunkte
8.349
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe EPLANer,
ich bräuchte mal euer Schwarmwissen.

Ich möchte die Siemens ET200SP Markros nach unseren Vorstellungen gestalten,
dazu lege ich bei einer Eingangskarte, in den Varianten die Karte mit den unterschiedlichen
BaseUnits an und fülle dies gleich mit den entsprechenden Artikal Daten, damit das einfügen
aus den Einfügezentrum etwas schneller von der Hand geht und Fehlerfreier ist.

Ausehen wird das in etwa so:

Variante E
1777450088735.png
Variante C
1777450176948.png
Ich habe jetzt hinter der Eingangskarte zwei Funktionschablonen hinterlegt:
  • mit AUX
  • ohne AUX
Der Grund, ich möchte im SPS-Navigator nur die Klemmen haben, die auch
wirklich vorhanden sind.

Nur leider wird beim einfügen immer nur die Variante 1 der Funktionschablone
eingefügt obwohl für Makro-Variante E die "2" hinterlegt ist und Variante C die "1"

Ich habe es auch schon über die "Artikelzuweisung" des "Makrokasten" versucht,
da wird aber nur die Artikelnummer übernommen, aber nicht die Menge und
Artikelvariante.

1777450581684.png

Hat da jemand eine Idee?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Alle Elektronikmodul-Terminalmodul-Kombinationen in einem Makro und Artikel?

Für jedes Elektronikmodul jeweils ein Makro, wo da die möglichen
BaseUnit Kombinationen enthalten sind.

Wenn wir, wie im Beispiel bei der 8 DI bleiben, sind zwei Funktionsschablone
möglich, einmal mit AUX und einmal ohne, diese möchte ich der jeweiligen
Kombination zuordnen, was im Makroprojekt auch mit den entsprechenden
Kombinationen so abgespeichert ist.

Im Arbeitsprojekt wird aber immer nur die erste Funktionsschablone die ohne
AUX von EPLAN genommen, also müsste ich das händisch wieder umstellen
Das will ich vermeiden.
 
So, heute morgen habe ich es doch noch gelöst bekommen,
es geht. Im Beispiel DI1 ohne AUX Klemmen und D2 mit
AUX Klemmen.

1777525932069.png

Die Lössung war im Test Projekt, war unter den Projekteinstellungen, der
Haken für "Makrokästen mit einfügen" deaktiviert, ohne Makrokästen
keine übernahme von den Markos.

1777526116139.png
 
Zurück
Oben