Wenn das so ist würde ich normal normieren, für die Drahtbruchüberwachung mit - Werten.
Und dann einen 2 Baustein wo ich das normierte Signal von 0 bis x umnormieren würde.

Wenn man dann steuerungstechnisch noch bei Werten unter einem bar was machen muss, kann man das getrennt auswerten.
 
Jetzt ist es eine Weile Her. Nur zur Info, ich habe es mit einem eigenen Scale-FB gelöst. Erstmal auf Unter- oder Überlauf prüfen, dann limitieren dann skalieren.
Vielen Dank für die Tipps und Vorschläge
 