Hallo,
folgende Idee habe ich mit einigen Leuten disktiert, alleine drei davon waren von Siemens. Eine 100% Aussage konnte keiner machen.
Also ich ahbe eine F-CPU und an dren Profibus hängen ET200S mit F-Modulen (nur DI und DO).
auf der ET200S habe ich Motorstarter die ich Kat.2 oder Kat.4 abchalten muss.
F-Motorstarter sind zu teuer, die kosten 3x soviel wie ein Standartmotorstarter.
Meine erste Lösung war also vor die Einspeisung ein oder zwei Schütz zu setzen welche über einen F-DO geschaltet werden und eine Rückführugn auf DI haben.
Es gibt jetzt aber noch die SIGUART Poermodule um konventionelle (festverdrahtete) Sicherheitsschaltungen im ET200S-Rack zu basteln.
Für dieses SIGUART Relais (PM-D F1) gitb es Erweiterugnen für mehrzeiligen Aufbau (PM-D F4).
Diese PM-D F4 würde ich mit einem F-DO schalten und den dort auf Klemmen liegenden Rückfürhkreis auf einen DI.
Schon habe ich eine komfortable wirtschaftliche Lösugn für Kat.2
Wenn ich Kat.4 will, kann ich an den 4 Klemmen des Endmodules (PM-X) noch ein weiteres Leistungsschütz mit Rückführung anschliessen bzw. einfach nachrüsten.
Der letzte Siemensmann mit dem ich telefoniert habe, ein SIGUART-Spezialist, meinte es geht wenn der F-DO da keine Probleme mit hätte.
Ich wüsste nicht was den Stören sollte daran.
Was haltet ihr von der Idee?
Hier der Link zum ET200SM_d Handbuch - Seite 257 Kapitel 10.17
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6008567
folgende Idee habe ich mit einigen Leuten disktiert, alleine drei davon waren von Siemens. Eine 100% Aussage konnte keiner machen.
Also ich ahbe eine F-CPU und an dren Profibus hängen ET200S mit F-Modulen (nur DI und DO).
auf der ET200S habe ich Motorstarter die ich Kat.2 oder Kat.4 abchalten muss.
F-Motorstarter sind zu teuer, die kosten 3x soviel wie ein Standartmotorstarter.
Meine erste Lösung war also vor die Einspeisung ein oder zwei Schütz zu setzen welche über einen F-DO geschaltet werden und eine Rückführugn auf DI haben.
Es gibt jetzt aber noch die SIGUART Poermodule um konventionelle (festverdrahtete) Sicherheitsschaltungen im ET200S-Rack zu basteln.
Für dieses SIGUART Relais (PM-D F1) gitb es Erweiterugnen für mehrzeiligen Aufbau (PM-D F4).
Diese PM-D F4 würde ich mit einem F-DO schalten und den dort auf Klemmen liegenden Rückfürhkreis auf einen DI.
Schon habe ich eine komfortable wirtschaftliche Lösugn für Kat.2
Wenn ich Kat.4 will, kann ich an den 4 Klemmen des Endmodules (PM-X) noch ein weiteres Leistungsschütz mit Rückführung anschliessen bzw. einfach nachrüsten.
Der letzte Siemensmann mit dem ich telefoniert habe, ein SIGUART-Spezialist, meinte es geht wenn der F-DO da keine Probleme mit hätte.
Ich wüsste nicht was den Stören sollte daran.
Was haltet ihr von der Idee?
Hier der Link zum ET200SM_d Handbuch - Seite 257 Kapitel 10.17
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6008567