ET200S Profinet

rossirossirossi

Level-2
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebes Forum, ich muss eine ET 200S Profinet (IM151 PN 6ES7151-3AA23-0AB0) in eine bestehende Anlage mit einer CPU 3152 PN einfügen. Klappt nicht. Brauche ich bei der ET200S PN eine Speicherkarte? weil Slot vorhanden. IP Adresse vergeben und bei erreichbare Teilnehmer wird diese Adresse auch gefunden, nur wird die Anschaltung nicht erkannt. Gibt keinen Zugriff darauf. Hat das schon jemand gemacht?. Vielen Dank im Vorraus LG Rossi
 
Bei Profinet werden die Teilnehmer nicht durch ihre IP-Adresse, sondern sinnloserweise durch ihren Gerätenamen gefunden.
Somit muss dein Gerätename einmalig sein, und mit dem in deiner HW-Config übereinstimmen.

Grüße

Marcel
 