TIA ET200SP F-PM Fehler

JanP

Level-2
Beiträge
100
Reaktionspunkte
11
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

bei einem IO-Check machen die verbauten ET200SP F-PM Module Probleme und melden "Kurzschluss nach L+".

Hier unsere Konfiguration:
1758784075428.png

Nach Recherche im Handbuch könnte es an der internen Kapazität der AQ Module liegen. Bevor wir diese nun aber in allen Stationen gegen 4x AQ mit deutlich geringer Kapazität tauschen, wollte ich einmal euer Schwarmwissen bemühen. Vielleicht hatte schon jemand einen ähnlichen Fall.

Vielen Dank für eure Hilfe! :)
 
Info:
Laut Siemens handelt es sich hier um einen bekannten Fehler, welcher FW-Stand abhängig auftritt. Als Lösung soll man mit einem Widerstand arbeiten, die Dokumentation soll ich im laufe des Tages erhalten. Dann folgt ein weiteres Update!
 