hallo,
Wer kennt sich bei oben genannten Gerät aus ?
Folgendes Problem:
Während des Abtourens ( normale Stopprampe, ca. 30 sec., es müssen ca. 4 to. gebremst werden ) wird aus irgendeinem Grund der Antrieb gesperrt.
( Wie Schnellstopp )
Die einzigste Fehlermeldung, die in der gesamten Anlage zu finden ist, steht auf dem Display des Stromrichters.
=> 0200h, "Phasenfehler, Drehstromversorgung liegt nicht an" (lt. Handbuch)
Dem Stromrichter ist ein Hauptschütz vorgeschaltet, welches ( zumindest ab dann wenn der Fehler angezeigt wird ) abgefallen ist.
Das Handbuch schreibt weiter dazu:
Der Alarm wird nur bei aktiviertem Hauptschütz ausgelöst. Dies gestattet sowohl eine Benutzung von DC- als auch von AC-Schützen. Erfolgt ein Reset des Alarmsignals, ohne dass der Fehler vorher behoben wurde, wird das Schütz wieder angezogen, das Alarmsignal nochmals ausgelöst, und das Schütz fällt wieder ab. Alarmverzögerungszeit: 0,5 Sekunden.
Wenn ich die Spannung messe oder "aufzeichne", sehe ich vor dem Hauptschütz keine Auffälligkeiten.
Das Problem tritt mal wochenlang überhaupt nicht, dann an einem Tag bis zu 8x auf.
Kann mir jemand einen Tipp geben ?
Wer kennt sich bei oben genannten Gerät aus ?
Folgendes Problem:
Während des Abtourens ( normale Stopprampe, ca. 30 sec., es müssen ca. 4 to. gebremst werden ) wird aus irgendeinem Grund der Antrieb gesperrt.
( Wie Schnellstopp )
Die einzigste Fehlermeldung, die in der gesamten Anlage zu finden ist, steht auf dem Display des Stromrichters.
=> 0200h, "Phasenfehler, Drehstromversorgung liegt nicht an" (lt. Handbuch)
Dem Stromrichter ist ein Hauptschütz vorgeschaltet, welches ( zumindest ab dann wenn der Fehler angezeigt wird ) abgefallen ist.
Das Handbuch schreibt weiter dazu:
Der Alarm wird nur bei aktiviertem Hauptschütz ausgelöst. Dies gestattet sowohl eine Benutzung von DC- als auch von AC-Schützen. Erfolgt ein Reset des Alarmsignals, ohne dass der Fehler vorher behoben wurde, wird das Schütz wieder angezogen, das Alarmsignal nochmals ausgelöst, und das Schütz fällt wieder ab. Alarmverzögerungszeit: 0,5 Sekunden.
Wenn ich die Spannung messe oder "aufzeichne", sehe ich vor dem Hauptschütz keine Auffälligkeiten.
Das Problem tritt mal wochenlang überhaupt nicht, dann an einem Tag bis zu 8x auf.
Kann mir jemand einen Tipp geben ?