Exsys LAN to RS232

demmy86

Level-2
Beiträge
202
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem ich würde gerne einen Exsys LAN to RS232 Adapter (EX-6030) verwenden um per LAN über einen s7 PC-Adapter auf eine S7 300 zugreifen zu können. So, nun habe ich nur folgendes Problem dass ich es nicht schaffe den Virtuellen Comport richtig zu installieren, denn er schreibt immer Com-Port Not Connected und an den LED's an meinem LAN-Stecker am PC tut sich auch nix. Es leuchtet nur die Grüne LED bei der Orangen LED tut sich nichts. Baudraten und Einstellungen im Exsys usw. hab ich alles verglichen und eingestellt. Dürfte soweit passen. Dennoch kommt es mir so vor als würde das Gerät gar nicht mit dem PC kommunizieren.
Kennt sich jemand mit diesen Dingern aus? Bzw. weiss wo der Fehler liegt oder kann mir in irgend einer Form weiter helfen?
Verwendetes Betriebssystem ist Windows XP 32 bit.

Danke schonmal.
 
Also ich habe inzwischen eine Lösung gefunden.
Mit der Software "HW Virtual Serial Port" ist es mir gelungen einen COM-Port zu erstellen und das Gerät anzusprechen.

Gruß
 