Vielleicht für manche interessant ( vor allem Ursache A ). Und vor allem wenn im Diagnosepuffer folgende Meldung steht:
16# 02:3507 Temporary CPU error: Buffer overflow for OB 92 event"
Siemens FAQ: Instabile Zykluszeit in einer S7-1500 CPU
Die Zykluszeit des Anwenderprogramms in einer S7-1500 CPU ist instabil bzw. schwankt sehr stark. Das Programm wird teilweise nicht korrekt (zeitlich) abgearbeitet. Auf der CPU sind Programmteile von Safety bzw. Motion Control (oder auch beides) vorhanden.
In Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Symptom erhalten Sie möglicherweise eine der folgenden Meldungen:

  • 16# 02:3507 Temporary CPU error: Buffer overflow for OB 92 event"
  • DieCPU kann nur im STOP geladen werden, da Motion Control aktiv ist
Ursache
A) Die CPU-Firmware ist nicht auf dem neuesten Stand. Bezüglich der Meldung "... Buffer overflow for OB92 event" sollten Sie auf die neueste CPU-Firmware hochrüsten.
B) Die Performance der CPU-Hardware ist möglicherweise nicht ausreichend für dieAuslastung durch das geladene Anwenderprogramm. Eine leistungsfähigere CPUkönnte erforderlich sein.
 