Step 7 F-Modul Adresszuweisung

Shatex

Level-1
Beiträge
31
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

habe eine ET200SP IM155-6PN/2 HF V4.2 (per GSD eingebunden, da sonst nicht verfügbar) und eine FDQ 4x24VDC/2A HF Karte. Die Baugruppe zeigt mir eine falsche Safety QuellAdresse an. (siehe Bilder). Laut Siemens Anleitung soll man die F-Adresse "taufen". Leider erscheint das benötigte Kontextmodul bei mir nicht (siehe Bilder). Hat jemand einen Vorschlag? Danke!

Ich benutze Step7 5.6 SP1


FADR1.JPGFADR3.JPGFADR2.JPG
 
Moin,
mein Classic-Skills sind ein wenig eingerostet. :ROFLMAO:
Aber eine grundsätzliche Frage. Hast du auch Safety installiert?
 
Hallo Shatex,

installiere doch mal Hardware Updates für dein Step7 und Projektier die Baugruppe mal nochmal ohne Gsd.


Gruß Tia
 
Hey,

ich habe die aktuellen HW Updates installiert. Die Version ET200SP IM155-6PN/2 HF V4.2 gibt es bei mir nur per GSD, aber ich werde das nochmal kontrollieren. Danke!

FADR5.JPG
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Shatex


würde mal Versuchsweise die höchste Verfügbare Version Projektieren. Das ist eigentlich immer abwärtskompatibel. Hier würde ich es einfach mal versuchen die höchste verfügbare Version zu Projektieren.
Habe gerade geschaut es gibt keine Hw Updates für das Modul aktuell.



Evtl bringt es es dir ja etwas.


Gruß Tia
 
Hallo Shatex,

hatte ein ähnliches Problem.

IMHO hast Du zwei Möglichkeiten die Du versuchen kannst...

Die erste wäre die IM115 nicht als V4.2 aus der GSD-Datei zu holen sondern als V4.x aus dem Hardwarekatalog.
Dann sollte es mit Distributed Safety funktionieren die Karten zu taufen.

Wenn Du auf der GSD-Projektierung bleiben willst brauchst Du ein Hilfsprogramm S7-FCT, mit dem es laut Siemens Support Level 3 gehen sollte
 
Hallo,

danke! Es lag an der GSD Projektierung. Mit einer "älteren" Version konnte ich die F-Adresse zuweisen!!!! Vielen Dank :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Stehe aktuell vor dem gleichen Problem.
Meine (sehr blöde) Frage:
Benötige ich Distributed Safety zum F-Adressen taufen?
Ich nutze als CPU eine S7-400FH und habe daher nur F-Systems installiert.

mfg mephisto
 
Hallo!

Ich beantworte mir mein Problem mal selbst, vielleicht hilft es jemanden:

Wenn das IO-Modul über GSD eingebunden ist, dann muss die F-Adresse über S7-FCT getauft werden. Dazu hier die links von Siemens:
[FONT=&quot]https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109762827
[/FONT][FONT=&quot]https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109762827[FONT=&quot][URL="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109763833"]https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109763833
[/FONT][/URL]
[/FONT]Bei mir war es so, dass das neu Interfacemodul IM
IM155-6 PN/2 HF nur per GSD einzubinden war. Mittlerweile gibt es das Modul für Step7 V5.6 auch über HSP und dann klappt's auch einfach mit F-Adresse taufen.

mfg mephisto
 