WinCC Unified Faceplate.Properties variabel gestalten

Passi70

Level-2
Beiträge
44
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

WINCC Unified TIA V19

ich würde gerne im Faceplate eine Grafikanzeige je nach Situation mit einem anderem Bild anzeigen lassen.
Im Skript ist dies möglich wenn ich Beispielsweise value so beschreibe.
value = Faceplate.Properties.NamederEigenschaftsSchnittstelle

jetzt würde ich das gerne dynamisch gestalten also zum Beispiel:

let Nummer = tags("Nummer").Read();

value = Faceplate.Properties.[Nummer]

in dem Beispiel wären die Bilder nur mit einer Nummer in der Schnittstelle hinterlegt. die Variable kommt aus der SPS.
Nur leider funktioniert das oben genannte Beispiel so nicht.

Hat jemand eine Idee wie das funktionieren könnte?
Ich hoffe ich konnte das Problem verständlich Schildern.
 
Hi,
Du kannst deine Nummer direkt in das Faceplate weiter geben. Dort kannst du die Sichtbarkeit, wie bei den alten Comfort Panels nach dem Wert der Nummer umschalten lassen. Die Verbindung zum Faceplate ist dabei immer dynamisch, außer du nutzt .read, dann ließt es nur einmal den Wert
 
Zurück