Hallo Zusammen,

Habe ein riesiges Problem mit dem Controlnet Communication Modul 1756-CNB/E von Rockwell. Beim Einschalten leuchtet der Fehler T006 auf. Da ich aber weder im Netz, noch in den Unterlagen etwas hierzu finden kann und auch keinen TechConnect-Vertrag mit Rockwell habe, bitte ich euch um HILFE.

Vielen Dank schon mal für eure Mühe!!!

MfG
Patrick
 
Was wird in der CLX (links unten im Baum) als Fehler angezeigt?


FAIL T006 means there is a Backplane Mid-Range ASIC Communication Problem To isolate the problem: 1. Remove all modules and try only the ENBT or CNB/R in the chassis. If you put just the ENBT...
 