Fb 41 zetz den ausgang zurück

grizu

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Also ich habe eine regelung über asi bus realisiert mittlerweile funktioniert das auch ganz gut das einzige problem was ich hab ist das mein fb 41 alle 3 s den geregelten stellwert zurück auf 0 setzt und wieder von vorne beginnt.
ich rufe meinen fb41 über einen fc auf und diesen wiederrum in dem ob 35
der cycle steht auf 100ms.
hängt dieses zurücksetzten mit den weckalarmen zusammen? weil da hab ich nicht weiter um oder eingestellt.
vielen dank im voraus
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Grizu

Ich denke nicht das der Weckalarm die Ursache ist.

Was macht der Stellwert, geht er hoch und dann wieder schrittweise runter oder springt er plötzlich zurück auf Null?

mfg
Paul
 
er geht so ca 3 s lang schrittweise hoch auf den wert 288 und dann mit einem sprung zurück auf 0.
kann es daran liegen das ich den com_rst nicht belegt habe?
 
Zuletzt bearbeitet:
Kann es sein das du den Eingang <Man_On> änderst und somit in Handbetrieb schaltest?
 
Hallo
ich würde folgendes ausprobieren, direkt vor dem Aufruf von FB würde ich "COM_RST" auf Null setzen. Nicht irgendwo, sondern direkt davor.
 
ja daran lags der hand on ist immer von 0 auf 1 gesprungen warum raff ich zwar nicht aber jetzt functionierts vielen dank
 