Hallo,
habe ein kleines problem mit meinem FB42
Ich habe eine Heizbacke dort ist ein thermoelement drinne
nun kann Ich über mein Touchpanel den sollwert (z.B. 150°c) angeben.
nun fängt die heizung an zu heizen und überschwingt etwas (155-160°C) nach dem abkühlen regelt der regler sehr gut 147,6-148,4°C
was natürlich nicht meine 150°C entsprechen :-(
kann mir da einer ein tipp geben? Sieht nämlich auf dem Panel doof aus wenn man 150°c einstellt und als Istwert immer 2°C weniger angezeigt bekommt
mein FB42
U "DB4".CH_0
SPBNB _001
CALL "CONT_S" , DB421
COM_RST := false
LMNR_HS := false
LMNR_LS := false
LMNS_ON := false
LMNUP := false
LMNDN := false
PVPER_ON:= false
CYCLE := T#1s
SP_INT :="Sollwert" (150°C)
PV_IN :="Istwert
PV_PER := w#16#0
GAIN := 6.000000e+000
TI := T#20S
DEADB_W := 1.000000e+000
PV_FAC := 1.000000e+000
PV_OFF := 0.000000e+000
PULSE_TM:= T#3S
BREAK_TM:= T#3S
MTR_TM := T#30S
DISV := 0.000000e+000
QLMNUP :="K7 Heizung"
QLMNDN := false
PV := 0.000000e+000
ER := 0.000000e+000
_001: NOP 0
Vielen Dank schonmal
die meisten werte kommen aus dem DB beschaltet ist nur sollwert, istwert und ausggang K7
EDIT:
Wird über OB 35 aufgerufen der in der Hardware auf 300ms eingestellt ist
habe ein kleines problem mit meinem FB42
Ich habe eine Heizbacke dort ist ein thermoelement drinne
nun kann Ich über mein Touchpanel den sollwert (z.B. 150°c) angeben.
nun fängt die heizung an zu heizen und überschwingt etwas (155-160°C) nach dem abkühlen regelt der regler sehr gut 147,6-148,4°C
was natürlich nicht meine 150°C entsprechen :-(
kann mir da einer ein tipp geben? Sieht nämlich auf dem Panel doof aus wenn man 150°c einstellt und als Istwert immer 2°C weniger angezeigt bekommt
mein FB42
U "DB4".CH_0
SPBNB _001
CALL "CONT_S" , DB421
COM_RST := false
LMNR_HS := false
LMNR_LS := false
LMNS_ON := false
LMNUP := false
LMNDN := false
PVPER_ON:= false
CYCLE := T#1s
SP_INT :="Sollwert" (150°C)
PV_IN :="Istwert
PV_PER := w#16#0
GAIN := 6.000000e+000
TI := T#20S
DEADB_W := 1.000000e+000
PV_FAC := 1.000000e+000
PV_OFF := 0.000000e+000
PULSE_TM:= T#3S
BREAK_TM:= T#3S
MTR_TM := T#30S
DISV := 0.000000e+000
QLMNUP :="K7 Heizung"
QLMNDN := false
PV := 0.000000e+000
ER := 0.000000e+000
_001: NOP 0
Vielen Dank schonmal
die meisten werte kommen aus dem DB beschaltet ist nur sollwert, istwert und ausggang K7
EDIT:
Wird über OB 35 aufgerufen der in der Hardware auf 300ms eingestellt ist