Hallo Benni,nun fängt die heizung an zu heizen und überschwingt etwas (155-160°C) nach dem abkühlen regelt der regler sehr gut 147,6-148,4°C
was natürlich nicht meine 150°C entsprechen :-(
kann mir da einer ein tipp geben? Sieht nämlich auf dem Panel doof aus wenn man 150°c einstellt und als Istwert immer 2°C weniger angezeigt bekommt
DEADB_W := 1.000000e+000
mein FB42
CALL "CONT_S" , DB421
COM_RST := false
LMNR_HS := false
LMNR_LS := false
LMNS_ON := false
LMNUP := false
LMNDN := false
PVPER_ON:= false
CYCLE := T#1s
SP_INT :="Sollwert" (150°C)
PV_IN :="Istwert
PV_PER := w#16#0
GAIN := 6.000000e+000
TI := T#20S
DEADB_W := 1.000000e+000
PV_FAC := 1.000000e+000
PV_OFF := 0.000000e+000
PULSE_TM:= T#3S
BREAK_TM:= T#3S
MTR_TM := T#30S
DISV := 0.000000e+000
QLMNUP :="K7 Heizung"
QLMNDN := false
PV := 0.000000e+000
ER := 0.000000e+000
EDIT:
Wird über OB 35 aufgerufen der in der Hardware auf 300ms eingestellt ist
FB 42 CONT_S
Um eine konstante Abtastrate zu gewährleisten, sollte der Regler in einem Weckalarm-OB ohne Aufrufbedingung aufgerufen werden (z.B. OB35).
Der Parameter CYCLE entspricht der Abtastzeit. Hier muss die Zeit zwischen den Bausteinaufrufen parametriert werden (z.B. Zeitraster des OB35).
Der Baustein sollte beim Neustart der CPU einmal mit COM_RST = true durchlaufen werden.
Der Parameter COM_RST kann zum Sperren des Reglers verwendet werden.
Die Parameter PULSE_TM und BREAK_TM sind auf ein ganzes Vielfaches des Parameters CYCLE zu parmetrieren
Such mal nach Richtimpuls.wie setz ich den denn einmal kurz auf true oder kann ich da einfach mein merker nutzen der immer true ist?
danke
ganz schön komplex alles
also meinst du mit richtimpuls sowas in der art:
UN M 100.0
= M 100.1
S M 100.0
D.H. das Bei Pulse_TM und Break_TM vielfache von der OB35 Zeit stehen sollen, bei 300ms sind das also 600ms, 900ms, 1,2s....Hallo Kai,
Was hast Du mit deiner Äusserung gemeint:
Die Parameter PULSE_TM und BREAK_TM sind auf ein ganzes Vielfaches des Parameters CYCLE zu parmetrieren.
Wie sollten die PULSE_TM und BREAK_TM eingestellt werden?
Hast Du ein Beispiel dazu?
Danke Kai für Deine Tipps!
Gruss
TMaroni
Hallo Benni,wenn ich nun ein drahtbruch zwischen messumformer und sps habe das heißt mein wert an ISTwert am FB 42 fällt ja dann auf 0°C dann springt der Regler an und versucht zu heizen was ja auch richtig ist daher gebe ich per drahtbruch merker ein 1 signal auf dem EN vom FB 42 eigentlich sollte dann der ausgang bei drahtbruch doch 0 sein wenn das signal am EN eine 0 ist?
weiter geht dann wenn das signal wieder kommt dann heizt der bis ins endlose obwohl sollwert 150°c am regler steht kommt der ohne murren auf 250 grad ab dann ab ich abgeschaltet.
Hallo Benni,
besser ist es wenn der Baustein auch bei Drahtbruch bearbeitet wird und nur der Eingang "COM_RST" auf True gesetzt wird.
Laut Siemens:okay, wieso ist das denn besser? rein aus interesse? also ist dis hochregeln quasi richtig?
Also ich persönlich tendiere mit dem Rücksetzen vom Richtimpuls zum Ende von OB1.
Nein, weiter hoch regeln wäre natürlich verkehrt.okay, wieso ist das denn besser? rein aus interesse? also ist dis hochregeln quasi richtig?