Fc50/60

TonyMono

Level-1
Beiträge
19
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo...

ich baue eine Kommunikation über Ethernet auf. Vom (Zum) Kommunikationspartner lese und schreibe ich immer 64 Bytes. Das wird durch die Funktionen FC50/60 erledigt. In meinen Programm sind zwei weitere SFC`s (SFC58/SFC59). Die beiden SFC`s werden von mir in meinen Programm aber nicht aufgerufen. Wenn ich sie rausschmeiße funktioniert die Kommunikation aber immer noch. Lediglich beim Übersetzen und Laden gibt es eine Warnung, das die referenzierten Bausteine (SFC58/59) nicht vorhanden sind.

Fragen:
Brauchen die Funktionen FC50/60 die beiden SFC`s um die Daten vom Kommunikations CP in die CPU zu laden?
Werden die SFC`s von den FC`s aufgerufen?
Wenn die SFC`s nicht nötig sind, wie kann ich die Referenz zu den SFC`S rauswerfen ?

CPU 412-2
CP443-1

Danke...
 
Die SFC58 und SFC59 stellen die Kommunikation zwischen der CPU und dem CP her.

Die Kommunikation funktioniert wahrscheinlich nur deshalb noch, weil sie zwar im Projekt, nicht aber auf der Steuerung gelöscht wurden.

Diese Bausteine unbedingt wieder in das Projekt übernehmen, sonst treten früher oder später Probleme auf.

Diese SFCs werden nicht direkt im Programm aufgerufen, sondern von diversen Funktionen, die die Kommunikation mit der CPU und dem CP umsetzen.
 