Hallo,

ich bekomme nach Einspielen eines Programms (WAGO 758-870 mit Codesys) jetzt immer die Meldung:
"Die Steuerung hat den letzten Online-Dienst fehlerhaft ausgeführt."

Habe alle Beiträge hier im Forum bezüglich diesem Thema gelesen und ausprobiert -> kein Erfolg.
Komplett firmatiert und Runtime neu installiert -> kein Erfolg.
Neue frische Hardware (WAGO 758-870) genommen -> gleiches Problem.
Alteres Projekt eingespielt -> geht auch nicht mehr.
In einer letzten verzweifelten Aktion dann die IP-Adresse der Steuerung von 192.168.6.190 auf 192.168.6.191 geändert, und siehe da es funktioniert wieder alles, sogar auf der ersten Steuerung. Ich verstehe es nicht !!!
Ändere ich die IP wieder zurück, dann geht nichts mehr :roll: .
Es sind auch keine 2 Geräte mit der gleichen IP im Netz. Vielleicht hat ja jemand eine gute Idee ?!

Danke,
Dieter
 