Hallo WAGO Support Team,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich habe folgende beiden Versuche unternommen:
Erster Versuch:
1. Rücksetzen des Feldbuscontrollers mit Hilfe von WAGO Ethernet Settings auf Werkeinstellungen. -> Fehlerfrei durchlaufen
2. Neustart -> Fehlerfrei durchlaufen
3. Dateisystem zurücksetzen mit WAGO Ethernet Settings -> Fehlerfrei durchlaufen
4. Neustart -> Fehlerfrei durchlaufen
5. PLC Root Location im WBM auf SD Karte geändert -> Fehlerfrei durchlaufen
6. Neustart -> Fehlerfrei durchlaufen
7. In CoDeSys 2.3: Projekt -> Alles bereinigen, Projekt -> Alles übersetzen, Online -> Einloggen
8. Fehlermeldung: Die Steuerung hat den letzten Online-Dienst fehlerhaft ausgeführt. Dienstnummer: 47, Fehlernummer 80.
Die Datei 'DEFAULT.PRG' konnte nicht geschrieben werden.
Zweiter Versuch:
1. Dateisystem zurücksetzen mit WAGO Ethernet Settings -> Fehlerfrei durchlaufen
2. Neustart -> Fehlerfrei durchlaufen
3. Kontrolle, dass im WBM die PLC Root Location immer noch auf der SD-Karte ist -> OK
4. Neustart -> Fehlerfrei durchlaufen
4. In CoDeSys 2.3: Bootprojekt erzeugen, Online -> Einloggen
5. Fehlermeldung: Die Steuerung hat den letzten Online-Dienst fehlerhaft ausgeführt. Dienstnummer: 47, Fehlernummer 80.
Die Datei 'DEFAULT.PRG' konnte nicht geschrieben werden.
6. Fehlermeldung: Prüfsummenfehler des Bootprojekts
Bei eurer Antwort ist mir noch der Punkt: "Handlingsfehler der Änderung der Root-Location" aufgefallen. Was soll man hierunter verstehen?
Viele Grüße
Axan
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich habe folgende beiden Versuche unternommen:
Erster Versuch:
1. Rücksetzen des Feldbuscontrollers mit Hilfe von WAGO Ethernet Settings auf Werkeinstellungen. -> Fehlerfrei durchlaufen
2. Neustart -> Fehlerfrei durchlaufen
3. Dateisystem zurücksetzen mit WAGO Ethernet Settings -> Fehlerfrei durchlaufen
4. Neustart -> Fehlerfrei durchlaufen
5. PLC Root Location im WBM auf SD Karte geändert -> Fehlerfrei durchlaufen
6. Neustart -> Fehlerfrei durchlaufen
7. In CoDeSys 2.3: Projekt -> Alles bereinigen, Projekt -> Alles übersetzen, Online -> Einloggen
8. Fehlermeldung: Die Steuerung hat den letzten Online-Dienst fehlerhaft ausgeführt. Dienstnummer: 47, Fehlernummer 80.
Die Datei 'DEFAULT.PRG' konnte nicht geschrieben werden.
Zweiter Versuch:
1. Dateisystem zurücksetzen mit WAGO Ethernet Settings -> Fehlerfrei durchlaufen
2. Neustart -> Fehlerfrei durchlaufen
3. Kontrolle, dass im WBM die PLC Root Location immer noch auf der SD-Karte ist -> OK
4. Neustart -> Fehlerfrei durchlaufen
4. In CoDeSys 2.3: Bootprojekt erzeugen, Online -> Einloggen
5. Fehlermeldung: Die Steuerung hat den letzten Online-Dienst fehlerhaft ausgeführt. Dienstnummer: 47, Fehlernummer 80.
Die Datei 'DEFAULT.PRG' konnte nicht geschrieben werden.
6. Fehlermeldung: Prüfsummenfehler des Bootprojekts
Bei eurer Antwort ist mir noch der Punkt: "Handlingsfehler der Änderung der Root-Location" aufgefallen. Was soll man hierunter verstehen?
Viele Grüße
Axan