Ich habe mal versucht, ein wenig mit den Einstellungen bei "PID Control parametrieren" zu experimentieren. Den Proportionalbeiwert habe ich von 2 auf 1 heruntergesetzt und mal probehalber den D-Anteil mit eingeschaltet,
Ja, ich bin immer noch beim Probieren, wobei ich das maximal 1x pro Tag hinkriege, nämlich morgens beim Ofenstart, die Produktion will das Ding einfach nicht für meine Reglerspielereien zur Verfügung stellen.
Bei solchen Prozessen mit mehreren Zonen und langen aufheiz Zeiten würde ich das Steigungsverfahren oder Trapezverfahren vorziehen. Das Wendepunktverfahren macht da keinen Sinn. Ohne D Anteil wird das kaum zu regeln sein.
Und wodurch kommt hier eine Regelstrecke höherer Ordnung zustande? Die dominierende Zeitkonstante ergibt sich aus dem Wärmespeicher des zu erhitzenden Teils, denke ich jedenfalls. Ich sehe das eigentlich als eine ganz einfache, unkritische Regelung an. Oder siehst du Probleme, wegen der benachbarten Regelzonen?Die Regelungstechnik schreibt das vor bei Strecken hoher Ordnung und mit mehreren dominierenden Zeitkonstanten