Frequenzumrichter KEB F5 (20F5E1H-340F) 37kw (Ausgang 400v 70A)
Ventilatormotor VEM 18,5kw (400v 32,5A)
Hallo ihr Lieben,
ich soll für einen Kunden, einen 18,5kw Ventilatormotor (zur Späne Absaugung) an einen Frequenzumrichter anschließen, mit dem Ziel Stromkosten zu sparen.
Jetzt möchte der Kunde, dass ich einen alten 37kw Frequenzumrichter einbaue der ca. doppelt so viel Strom ausgeben kann, als der Ventilatormotor benötigt, weil er den Umrichter in seinem Ersatzteillager liegen hat und sich so die Neuanschaffungskosten sparen möchte.
Meine Frage:
Wenn man einen Umrichter doppelt so groß (oder noch größer) auslegt als der zu betreibende Motor, wie (extrem) wirkt sich das auf den Stromverbrauch Eingangsseitig aus? Meiner Meinung nach gehört hier ein 22kw Frequenzumrichter angeschlossen. Mit Stromkosten sparen hätte die 37kw Variante doch nichts zu tun oder? Ich benötige von euch quasi eine technische Begründung, warum er auf den großen alten Umrichter verzichten sollte, wenn er Stromkosten sparen möchte.
Randbemerkung: Der Umrichter dient auch dazu, bei Absaugung von 5 Maschinen auf 50hz zu laufen, bei 4 Maschinen auf 45hz, bei 3 Maschinen 40hz, bei 2 bis 1 Maschinen auf 35hz. um zusätzlich Energieeffizienter ab zu saugen.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
LG Olli
Ventilatormotor VEM 18,5kw (400v 32,5A)
Hallo ihr Lieben,
ich soll für einen Kunden, einen 18,5kw Ventilatormotor (zur Späne Absaugung) an einen Frequenzumrichter anschließen, mit dem Ziel Stromkosten zu sparen.
Jetzt möchte der Kunde, dass ich einen alten 37kw Frequenzumrichter einbaue der ca. doppelt so viel Strom ausgeben kann, als der Ventilatormotor benötigt, weil er den Umrichter in seinem Ersatzteillager liegen hat und sich so die Neuanschaffungskosten sparen möchte.
Meine Frage:
Wenn man einen Umrichter doppelt so groß (oder noch größer) auslegt als der zu betreibende Motor, wie (extrem) wirkt sich das auf den Stromverbrauch Eingangsseitig aus? Meiner Meinung nach gehört hier ein 22kw Frequenzumrichter angeschlossen. Mit Stromkosten sparen hätte die 37kw Variante doch nichts zu tun oder? Ich benötige von euch quasi eine technische Begründung, warum er auf den großen alten Umrichter verzichten sollte, wenn er Stromkosten sparen möchte.
Randbemerkung: Der Umrichter dient auch dazu, bei Absaugung von 5 Maschinen auf 50hz zu laufen, bei 4 Maschinen auf 45hz, bei 3 Maschinen 40hz, bei 2 bis 1 Maschinen auf 35hz. um zusätzlich Energieeffizienter ab zu saugen.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
LG Olli