Frequenzumrichter SIEM G120C anschließen / Leitungsschutzschalter

mallepalle

Level-1
Beiträge
18
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nabend liebe Community,

ich hätte bevor ich bei Siemens durchklingel, folgende Frage.
Ich habe hier einen Aufbau mit einem Siemens Frequenzumrichter G120C mit den Daten 7,5kW.
Im Kapitel 4.4 der Bedienungsanleitung steht zum Thema anschließen folgendes

[TABLE="class: grid, width: 500, align: left"]
[TR]
[TD]Baugröße
[/TD]
[TD]Leistung
[/TD]
[TD]Netzversorgung und Motor
[/TD]
[TD]Standardsicherungstyp
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FSB
[/TD]
[TD]7,5kW
[/TD]
[TD]6mm²
[/TD]
[TD]3NA3810 (25A)
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]




Jetzt meine Frage, kann ich die vorgeschlagene NH-Sicherung 25A durch einen Leitungsschutzschalter vom Typ C25A tauschen?
--> 5SL4325-7

Oder muss ich gegebenenfalls einen anderen Leitungsschutzschalter vorsehen?

mfg malle
 
Zurück
Oben