Hi Forum Freunde,
ich bin am Exprementieren an einem Teststand: G120C DP und eine S7-300 CPU.
Kommunikation via Profibus.
In der ersten Phase habe ich die HW-Konfig Motor-Inbetriebnahme durchgeführt.
Kleines Programm in OB1 geschrieben zum Senden des Steuerworts u. N- soll.
Alles hat gut funktioniert.
Was ich testen wollte, aber hat nicht geklapt:
Ich möchte die Freigabe über die Klemme DI0 einsetzen. Ich habe Antrieb auf Werkeinstellung zurückgesetzt und wollte erneut vom Anfang an den Motor inbetriebnehmen, das Problem ist: die IO- Konfiguration ist auf Wert 7 standardmäßig (p15=7), wenn ich das bei der Inbetriebnahme ändere, geht der FU soffort auf Einschaltsperre.
Kann jemand mir erklären, warum ist das Verhalten so.
Wie gesagt, das ganze ist nur zum Lernen u. Experementieren.
Vielen Dank
ich bin am Exprementieren an einem Teststand: G120C DP und eine S7-300 CPU.
Kommunikation via Profibus.
In der ersten Phase habe ich die HW-Konfig Motor-Inbetriebnahme durchgeführt.
Kleines Programm in OB1 geschrieben zum Senden des Steuerworts u. N- soll.
Alles hat gut funktioniert.
Was ich testen wollte, aber hat nicht geklapt:
Ich möchte die Freigabe über die Klemme DI0 einsetzen. Ich habe Antrieb auf Werkeinstellung zurückgesetzt und wollte erneut vom Anfang an den Motor inbetriebnehmen, das Problem ist: die IO- Konfiguration ist auf Wert 7 standardmäßig (p15=7), wenn ich das bei der Inbetriebnahme ändere, geht der FU soffort auf Einschaltsperre.