Macht für mich nur am 690V Netz sinn.400V Dreieck / 87 Hz
Hast Du denn ein 690v netz?Wir nutzen den 87 Hz B
Danke für deine detaillierte Antwort.Bei genau dem Anwendungsfall würd ich die Stromgrenze zum doppelten Nennstrom oder an die Stromgrenze des Leistungsteils einstellen.
Lieber im SPS-Programm die Motortemperatur oder die Drehmomentauslastung des Antriebs überwachen und auswerten.
Bei Auslastung >100% die Vorschubgeschwindigkeit reduzieren und <90% wieder Richtung Sollwert fahren.
Kann ja sein, dass ein paar Bretter mit großem Übermaß hintereinander kommen oder der Anwender an der Leistungsgrenze einstellt.
Die 87Hz-Verschaltung hat natürlich viele Vorteile im Bezug auf den Drehzahlbereich, aber typischerweise lege ich den Motor für den Vorschub eines Hobels immer überfrequent aus.
Beim Hobel isses fast immer so, dass starke Abnahme -> langsamer Vorschub+hohe Last und leichte Bearbeitung -> schneller Vorschub+wenig Last gefahren wird.
Wir betrieben die Umrichter im U/f Betrieb mit niedriger Überlast
Bei genau dem Anwendungsfall würd ich die Stromgrenze zum doppelten Nennstrom oder an die Stromgrenze des Leistungsteils einstellen.
Lieber im SPS-Programm die Motortemperatur oder die Drehmomentauslastung des Antriebs überwachen und auswerten.
Bei Auslastung >100% die Vorschubgeschwindigkeit reduzieren und <90% wieder Richtung Sollwert fahren.
Kann ja sein, dass ein paar Bretter mit großem Übermaß hintereinander kommen oder der Anwender an der Leistungsgrenze einstellt.
Die 87Hz-Verschaltung hat natürlich viele Vorteile im Bezug auf den Drehzahlbereich, aber typischerweise lege ich den Motor für den Vorschub eines Hobels immer überfrequent aus.
Beim Hobel isses fast immer so, dass starke Abnahme -> langsamer Vorschub+hohe Last und leichte Bearbeitung -> schneller Vorschub+wenig Last gefahren wird.
Parameter 290 steht auf:Macht es da nicht mehr Sinn mit der Leistungs und Drehmomentgrenze zu arbeiten - eher S6- Kennlinie? Wenn eine Grenze erreicht wird erfolgt eine Drehzahlreduktion und auch der Hochlaufgeber wird nachgeführt. Müsste alles automatisch passieren ohne viel SPS Logik.
@TE: überprüfe mal Parameter p290.
Macht es da nicht mehr Sinn mit der Leistungs und Drehmomentgrenze zu arbeiten - eher S6- Kennlinie? Wenn eine Grenze erreicht wird erfolgt eine Drehzahlreduktion und auch der Hochlaufgeber wird nachgeführt. Müsste alles automatisch passieren ohne viel SPS Logik.
@TE: überprüfe mal Parameter p290.