Hallo Forum,
habe Probleme bei dem Abnahmetest eines G120C - Antriebes. Der Antrieb ist konfiguriert und läuft auch soweit, es handelt sich um eine einfache Pumpe.
Die Saftey-Kommunikation habe ich aktiviert, eingestellt sind die Basis-Funktionen und der Teststop nach 9000h, alles andere habe ich nicht verändert.
Wenn ich den Abnahmetest nun starte, komme ich bis zum ersten Schritt, indem der Antrieb gestartet werden soll, das klappt auch noch. Wenn ich dann weiterschalten will, kommt die Meldung Die Impulse sind nicht aktiviert. Diese Meldung hatte ich bisher noch nicht, kann mir jemand sagen welche impulse hier gemeint sind und wie ich sie aktivieren kann?
Danke, schwimmer
TIA V17, CPU 1512SP F-1 PN
 
Gemeint ist denke ich die Reglerfreigabe… Falls es, dass ist, einfach total blöd geschrieben die Meldung
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gemeint ist denke ich die Reglerfreigabe… Falls es, dass ist, einfach total blöd geschrieben die Meldung
Die Reglerfreigabe muss aber da sein, denn der Antrieb läuft.
Hab es jetzt mal über die Steuertafel probiert, da klappt es. Nur über das Anwenderprogramm klappt es nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte sowas auch schon häufiger, wenn ich versucht habe die Abnahme über das Anwendweprogramm zu machen. Ggf. könntest du mal einen SR bei Siemens öffnen. Vielleicht ist das nur ein Bug in Startdrive.
 