Hallo!
Ich bin ganz sauer mit alle euch... Keiner hat mir geantwortet!! (Scherz!) HAHAHHAHA :lol:
Eigentlich habe ich sehr gute Laune, da ich die Loesung des Problems gefunden habe:
Beim alte 316-2DP durch 317-2DP Neue Bauform Ersaetzung, landet (HW Config. Window in STEP 7) der MPI/DP schnittstelle in der Reihe wo frueher der DP Port der 316-2DP war...
0) SFC/SFB Kompatibilitaet ueberprufen (Download Tool in der Siemens web!)
1) Alle Systemdateier (Aktenkoffer) in alle SPS's entfernen
2) NetPro oeffnen
3) GD Tabelle ueberpruefen (Ich muesste wieder die CPU's deklarieren)
4) GD Tabelle kompilieren und speichern
5) Beim Fragen wie "Overwrite Network Template" => "Yes" anklicken!
6) In NetPro, Alles Kompilieren und Alles Checken
7) bei HW Config. Fenster jeder SPS speichern und Kompilieren
Jetzt sollte alles in Ordnung sein!
Schoenes Wochenende