Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe eine Frage zu Prozessabbild, den Zyklus und die Auswirkungen auf das Programmieren.
ich habe an meiner PLC S7-317 2DNDP eine Blackbox an der PLC Baugruppenbits A0.1 und E0.1 hängen. Blackbox Funktion ist, wenn A0.1, dann bestrome E0.1.
Wenn ich in einem Schritt, nennen wir in mal S200, folgende Aktion setze:
S1 N A0.1
und S200 hat die Transition
E0.1 = 1
Wenn die Blackbox nun keine Reaktionszeit hat und E0.1 direkt bestromt, dann würde die Kette dennoch erst einen Zyklus später weiterschalten?
Was passiert, wenn die Transition eine Variable db1.dbx0.1 abfragt, welche vor Kettenaufruf beschrieben worden ist
Was passiert, wenn die Transition eine Variable db1.dbx0.1 abfragt, welche nach Kettenaufruf beschrieben worden ist
ich habe das Prozessabbild, den Zyklus und die Auswirkungen auf das Programmieren noch nicht 100%ig verinnerlicht.
Prinzipiell vereinfacht ist die Frage "Was passiert zuerst, Aktion oder Transition"
ich habe eine Frage zu Prozessabbild, den Zyklus und die Auswirkungen auf das Programmieren.
ich habe an meiner PLC S7-317 2DNDP eine Blackbox an der PLC Baugruppenbits A0.1 und E0.1 hängen. Blackbox Funktion ist, wenn A0.1, dann bestrome E0.1.
Wenn ich in einem Schritt, nennen wir in mal S200, folgende Aktion setze:
S1 N A0.1
und S200 hat die Transition
E0.1 = 1
Wenn die Blackbox nun keine Reaktionszeit hat und E0.1 direkt bestromt, dann würde die Kette dennoch erst einen Zyklus später weiterschalten?
Was passiert, wenn die Transition eine Variable db1.dbx0.1 abfragt, welche vor Kettenaufruf beschrieben worden ist
Code:
U E0.1
=db1.dbx0.1
Code:
U E0.1
U A0.1
O
UN E0.1
UN A0.1
=db1.dbx0.1
ich habe das Prozessabbild, den Zyklus und die Auswirkungen auf das Programmieren noch nicht 100%ig verinnerlicht.
Prinzipiell vereinfacht ist die Frage "Was passiert zuerst, Aktion oder Transition"