Step 7 GSD-Datei aktualisieren (alte Überschreiben)

Xplosion

Level-1
Beiträge
202
Reaktionspunkte
1
Hallo,

kurze Frage:

Wenn ich eine neuere GSD-Datei von einen Hersteller erhalten habe, wie aktualisiere ich diese dann auch wirklich?

Hab die GSD-Datei installiert und die alten überschrieben + Katalog akualisiert.

Muss ich jetzt die Profibus-Komponenten nochmal löschen und neu anlegen oder reicht es, die Hardware-Konfiguration nochmal in die SPS zu laden?
 
Hi,

schau mal in die Eigenschaften des Slaves in HWConfig , ist dort die neue oder die Alten GSD vermerkt?
die HWKonfig solltest du schon neu laden wenn sich die GSD geändert hat im Projekt, dies entspricht ja eine Änderung der Offline SystemDaten die durch den Download dann auch in die SPS transferiert werden sollten.

Gruß
Christoph
 
In Step7 V5.5
in HwKonfig auf das Profinet-Device doppelclicken
Schaltfläche "Ausgabestand ändern" anclicken
Alles weitere dann via Hilfe-Schaltfläche (Dialogfeld "GSD-Datei - Ausgabestand ändern")

Gruß, Manfred

EDIT: alles Quatsch, gilt für Profinet Devices (jaja, wer lesen kann ist klar im Vorteil), sorry
 
Zuletzt bearbeitet:


Die GSD-Datei heißt aber genauso wie vorher, deshalb kann ich da keine Änderung erkennen.
 
gibt es bei der Angabe "DP Slave Typ" keine Versionsangabe bei der GSD ?

Im Zweifelsfalle löschen und dan slave neu anlegen dann bist du auf der sicheren seite.
 