Step 7 Hardware-Config: GSDML-File für KTP600 BASIC COLOR PROFIBUS DP Panel gesucht

Frank_Hopfner

Level-2
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich versuche grade in der HW-Config mein 6AV6647-0AC11-3AX0 (SIMATIC HMI KTP600 Basic color DP) einzubinden.
Leider habe ich es nicht in der Datenbank (Liste) und im Internet finde ich auch nichts.
Ich finde nur die Anbindung eines Profinet-Panels. Habt ihr eine Idee oder stelle ich mich nur zu doof an?
Gruß, Frank
 
Hi,

das dürfte bei basicPanels nicht gehen.
Die haben weder einen DP Slave noch einen IO-Device mode, Direkttasten haben sie auch nicht, daher auch keine GSD/GSDML.

Gruß
Christoph
 
Zuletzt bearbeitet:
das passt aber irgendwie nicht zu der Frage die Antwort oder?
Es ging doch darum das Panel in HWConfig in den Katalog zu bekommen und da taucht es zumindest bei Step7 V5.x nicht auf, auch nicht bei installiertem WinCC.
 
Hallo Frank,

solche Panels tauchen nicht auf in der Hardware Config,
sie werden im Normalfall als eigene Station Projektiert einfach im Simatic Manger das Pfojekt ganz oben Matkieren dann kannst du auf einfügen Hmi Station weis leider hab ich gerade kein Pg zur Hand.
Kann kommst du zu WinCC Flex wenn du die neue Station Doppelt anklickst.

Mit freundlichen Grüßen Tia
 