-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe eine CPU 315-2DP (315-2AF03-0AB0) Version 1.2 an der ich folgende Ein-/Ausgangskarten angeschlossen habe:
DI32xDC24V (321-1BL00-0AB0)
DI16/DO16x24V/0,5A (323-1BL00-0AB0)
DO32xDC24V/0,5A (322-1BL00-0AB0)
die CPU wird von meinem PC aus über ein rs232 - MPI Adapter und STEP 7 V5.4 + SP3 programmiert.
Nun habe ich das Problem, dass ich die HW-Konfig erstelle und in die CPU laden kann, aber wenn ich einen Eingang an der SPS ansteuere dieser nicht erkannt wird. Genauso kann ich einen Ausgan im Programm ansteuern aber die Karte schaltet den Ausgang nicht auf "1".
Habe mir daraufhin in der HW-Konfig die Baugruppen Online angeschaut und probiert über "Beobachten/Steuern" einen Ausgang zu schalten. Der Ausgang wird mir als "true" angezeigt aber die Karte schaltet wieder nicht.
Schaue ich mir in der Online ansicht eine der Ein-/Ausgangskarten über "Baugruppenzustand" an bekomme ich unter "Status" folgende Meldung angezeigt:
Baugruppe projektiert, aber nicht vorhanden
Soll-/Ist-Abweichung:
(gesteckter und konfigurierter Baugruppentyp stimmen nicht überein)
- Soll-Typ: Digitalein-/-ausgabe (6ES7 323-1BL00-0AA0)
- Ist-Typ: Nicht vorhanden
Verbindung zwischen CPU und den Karten habe ich schon ausgetauscht und Urlöschen + neu Laden habe ich auch schon öfters probiert. HW-Konfig ist Steckplatzmäßig alles richtig angeordnet und +24V bzw. 0V habe ich auf den Karten an den erforderlichen Stellen aufgelegt.
Was könnte mein Fehler sein?
Hier noch 2 ScreenShots:
MFG Björn
ich habe eine CPU 315-2DP (315-2AF03-0AB0) Version 1.2 an der ich folgende Ein-/Ausgangskarten angeschlossen habe:
DI32xDC24V (321-1BL00-0AB0)
DI16/DO16x24V/0,5A (323-1BL00-0AB0)
DO32xDC24V/0,5A (322-1BL00-0AB0)
die CPU wird von meinem PC aus über ein rs232 - MPI Adapter und STEP 7 V5.4 + SP3 programmiert.
Nun habe ich das Problem, dass ich die HW-Konfig erstelle und in die CPU laden kann, aber wenn ich einen Eingang an der SPS ansteuere dieser nicht erkannt wird. Genauso kann ich einen Ausgan im Programm ansteuern aber die Karte schaltet den Ausgang nicht auf "1".
Habe mir daraufhin in der HW-Konfig die Baugruppen Online angeschaut und probiert über "Beobachten/Steuern" einen Ausgang zu schalten. Der Ausgang wird mir als "true" angezeigt aber die Karte schaltet wieder nicht.
Schaue ich mir in der Online ansicht eine der Ein-/Ausgangskarten über "Baugruppenzustand" an bekomme ich unter "Status" folgende Meldung angezeigt:
Baugruppe projektiert, aber nicht vorhanden
Soll-/Ist-Abweichung:
(gesteckter und konfigurierter Baugruppentyp stimmen nicht überein)
- Soll-Typ: Digitalein-/-ausgabe (6ES7 323-1BL00-0AA0)
- Ist-Typ: Nicht vorhanden
Verbindung zwischen CPU und den Karten habe ich schon ausgetauscht und Urlöschen + neu Laden habe ich auch schon öfters probiert. HW-Konfig ist Steckplatzmäßig alles richtig angeordnet und +24V bzw. 0V habe ich auf den Karten an den erforderlichen Stellen aufgelegt.
Was könnte mein Fehler sein?
Hier noch 2 ScreenShots:


MFG Björn
Zuletzt bearbeitet: